Hallo Lieberenz,
A9 ist eine Sammelstörmeldung, welche dafür da ist, die Anlage zu sperren und so vor Schaden zu bewahren. Diese Sammelstörmeldung haben wir seit mittlerweile fast 20 Jahren bei unseren Anlagen implementiert, weshalb diese hier auch häufig zu finden sind.
Bei deiner Anlage ist die Meldung 5D aus dem Kältekreisregler der Grund für das Auslösen. Dieser bedeutet, dass die Überitzung des Heißgases zu gering ist. Hier muss der Kältekreis, insbesondere das Expansionsventil durch einen Kältetechniker geprüft werden.
Viele Grüße Flo