Hallo duens_1, wenn der Verdichter ausgeht, ist es normal, dass sich die Temperaturen zwischen Vor- und Rücklauf wieder angleichen. Mit einem Delta T von 10K befinden wir uns schon im Grenzbereich zur Hochdruckstörung. In welcher Betriebsart schaltet die Wärmepumpe denn mit der Meldung ab? Prüfe bitte einmal, ob die Warmwasserbereitung ohne Probleme beendet werden kann. Die Warmwasserbereitung hat immer Vorrang vor dem Heizbetrieb. Beste Grüße °fl