Hallo Flo, vielen Dank für deine Antwort. U Die Anlage geht erst nach 1 bis 2 h Laufzeit auf Störung A08. Für mich bedeutet dies, dass für diese Zeit die Wärmemenge aber abgenommen wird, oder liege ich da falsch? Beobachtungen zeigen, dass der Vorlauf beim Anlaufen der Anlage zum Rücklauf ein Delta T von ca. 8-10 aufweist. Nach der besagten Zeitspanne gleichen sich Rücklauf und Vorlauf immer mehr aneinander an ( was ich als logisch betrachte) bis dann bei ca. 50°C haben. Jetzt kommt plötzlich die Störmeldung. Nun logisch, wenn die Anlagen-Temperatur 50°C ist und der Rücklauf keine Wärme mehr aufnehmen kann, kann die Maschine keine Wärme abgeben --> Störung A08. Kann es sein, dass ein Temperatursensor defekt ist? Im Speziellen dieser für die Rücklauftemperatur? Habe die Temperatursensoren zwar überprüft und keine Fehler festgestellt. Mit meiner Anlage bereite ich ja auch das Brauchwasser auf, wie wird die Pufferung des Boilers geregelt? Was ladet die Anlage zuerst das Heizwasser oder das Brauchwasser? Wenn die Anlage nämlich die Pufferung umschaltet von HZ auf WW ( oder umgekehrt) , könnte das ja ggf. auch an einem Umschalt-Ventil liegen, oder? Wenn dieses Ventil nicht schaltet, heizt die Anlage im selben Kreislauf und bringt, wie oben beschrieben, die Temperatur auch nicht mehr weg. Könnte so etwas im Bereich des Möglichen liegen? Danke für deine Rückantwort. Gruss aus Vlbg. FFR