Wenn alle Therm. zu sind und die Pumpe nicht abschaltet, steigt der Differenzdruck zw. VL und RL. Da dazwischen das ÜS- Ventil hängt, öffnet es jetzt und lässt etwas Wasser zirkulieren. Damit wird der Kesselsensor weiter umströmt und der Brenner kann abschalten, wenn die entspr. Schwelle erreicht ist. Wäre das nicht so, würde der Durchfluss stoppen, der Sensor nicht mehr umströmt und somit der Kessel überhitzen, weil der Brenner nicht weiß wie heiß das Wasser im Kessel schon ist.