Hallo oldspook,
im Normalfall schaltet der Vitodens bei geringem Anlagedruck ab und zeigt die Meldung E6 an. Sollte die Anlage trotz geringem Druck anlaufen, schaltet diese spätestens ab, wenn das Gerät 75 - 100°C erreicht hat und verriegelt den Feuerungsautomaten.
Mich wundert es ebenfalls ein wenig, dass bei 6 Litern Wasserverlust in nur ein paar Tagen, die Undichtigkeit nicht ermittelt werden kann. Auf jeden Fall sollten zunächst die Sicherheitseinrichtungen geprüft werden.
Bitte achte beim Nachfüllen darauf, dass die Anlage mit Füllwasser nach VDI 2035 gefüllt wird. Wenn du ständig neuen Kalk in die Anlage einbringst, hast du bald nicht nur eine Undichtigkeit, sondern auch ein verstopftes System. 😉
Wurde der Wärmetauscher schon mal separat abgedrückt?
Wo steht die Anlage denn?
Beste Grüße °be