OK, im Regler des Kältekreises ist die Meldung 5F hinterlegt, welche einen Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außeneinheit in einem bestimmten Bereich beschreibt. Es werden keine Temperaturwerte übertragen. Hier müssen die Stecker und Kabel des Kältekreises geprüft werden. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser kann, sollte er Unterstützung benötigen, auch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienst damit beauftragen.
Du kannst, um einen Notbetrieb einzustellen, die folgenden Parameter anpassen. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
7900: 1
7902: 1
5012: 0
Führe nach der Umstellung ein Netzreset durch.
Viele Grüße Flo