Wie passt denn der Verbrauch mit den letzten Jahren der Vorgängeranlage zusammen und auf welcher Berechnungsbasis ist der HB denn auf die A16 gekommen? Gibt es eine entsprechende Heizlastberechnung? 50kWh pro Tag bei 0° AT sind für 120m² schon sehr viel. Ich habe für ein auch nicht besonders gut gedämmtes Haus mit 125m² aktuell 15-20kWh pro Tag. Irgendwo muss die erzeugt thermische Energie momentan aber landen. Selbst mit dem genannten schlechten COP von 2-3 sind das bei dir 100-150kWh Heizenergie. Entweder wird es aktuell irgendwo zu warm oder es gibt Verluste nach außen. Mit FBH und großen Wandheizkörpern sind 50°C VLT bei 0°C AT sehr viel, die bisherigen 70°C völlig absurd. Du musst ja den ganzen Speicher auf Temperatur halten. Nicht nur die ODU selbst scheint mir überdimensioniert.