Vielleicht könnten Sie die Heizkurve noch etwas absenken und dafür die Ein- und Ausschalthysterese erhöhen, um die Anzahl der Takte zu reduzieren. Der unruhige Verlauf wirkt außerdem so, als würden die ViCare-Thermostate häufig eingreifen. Bei einem sauberen hydraulischen Abgleich – den die ViCare-Thermostate theoretisch umsetzen sollen – sollten die Thermostate in der Regel dauerhaft offen bleiben und nur in Ausnahmefällen schließen. Ich würde zumindest in Erwägung ziehen, die Thermostate testweise vollständig zu entfernen und den hydraulischen Abgleich selbst durchzuführen.