Hallo, ich möchte das Thema Zirkulationspumpe (ZP) nach den Feiertagen noch einmal aufgreifen, da das Verhalten für mich weiterhin nicht nachvollziehbar ist. Wie bereits erwähnt, habe ich direkt an der Pumpe mit dem Multimeter gemessen. Im Aktuatoren-Testmenü habe ich die ZP auf EIN gestellt. Dabei zeigt sich folgendes Verhalten: Es wird ein kurzer Impuls ausgegeben die Pumpe läuft nur 1–2 Sekunden an und schaltet dann wieder ab anschließend fällt die Spannung auf ca. 15,3 V ab und bleibt dort konstant Da die „alte“ Zirkulationspumpe noch funktionsfähig ist, habe ich einen Test durchgeführt: die alte ZP direkt an der WP (PIN 212.3) angeschlossen Ergebnis: Es zeigt sich exakt das gleiche Phänomen – die Pumpe läuft kurz an und schaltet dann wieder ab. Zusätzlich habe ich testweise: WW-Temperatur SOLL 1 und SOLL 2 auf 10 °C gesetzt, um sicherzustellen, dass grundsätzlich eine Anforderung anliegt → leider ohne Erfolg, das Verhalten bleibt unverändert. Meine offenen Fragen: Welche weiteren Tests könnte ich sinnvoll durchführen? Kann es sich um ein defektes Relais handeln? Ist dieses Relais separat tauschbar? Könnte es auch ein Parametrierungs- oder Softwarethema sein? Was mir außerdem aufgefallen ist: Ich habe zwei Wärmepumpen im System. Bei der zweiten WP, die lediglich der Haupt-WP folgt, wird in der Anlagenübersicht ebenfalls eine ZP angezeigt. Kann diese doppelte Darstellung bzw. Konfiguration eventuell Einfluss auf das Verhalten haben? Ich bin für jeden Hinweis dankbar – aktuell ist das Ganze für mich noch ein Rätsel. Vielen Dank und viele Grüße