Hallo miteinander! Unsere Heizung hat schon seit längerer Zeit sporadisch den Fehler F1 angezeigt. Der Servicetechniker tippte auf eine defekte Pumpe bzw. einen verkalkten Plattenwärmetauscher ggf. vielleicht die Regelung. Bei den Materialpreisen musste ich allerdings erst einmal schlucken. Daraufhin habe ich die Verkleidung wieder abgenommen und den Plattenwärmetauscher entkalkt da der ja noch in Ordnung ist. Nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die interne Umwälzpumpe beim Wiedereinschalten nicht immer anläuft. Das kam mir seltsam vor. Durch rhythmisches Klopfen auf die Rückwand der Regelung ließ sich der Fehler weiter eingrenzen, so dass die Pumpe kurz vor Übertemperatur auch anlief. Ich habe daraufhin die Regelung mit derselben Nummer 7184882 getauscht, allerdings mit einer anderen Bedieneinheit (7141788 statt 7141789). Den Codierstecker der Anlage habe ich eingesteckt und auch die alte Bedieneinheit wieder verbaut. Nach dem Einschalten lief die Pumpe sofort an und der Kessel fuhr sauber das übliche Startprotokoll durch. Allerdings erscheint nun der Fehler b1. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Die Anlagendaten müssten doch eigentlich über den Codierstecker und die Bedieneinheit korrekt erkannt worden sein, oder? Gruß Mewir