Unser Vitodens 300-W wurde im Oktober 2010 installiert. Dezember 2012: Fehlermeldung EB. Elektrodenabstände wurden überprüft, Umwälzpumpe war in Ordnung, Kondensablauf wurde gereinigt, Abgassystem überprüft, keine Rezirkulation. Läuft bis Februar 2013 ohne Störung. März 2013: Alle neuerdings gemachten Wartungen wie im Dezember helfen nicht. Nur ein Austausch der Kalibrier und Zündelektrode bringt Abhilfe. Brenner läuft ohne Störungen bis Januar 2015. Januar 2015: Brenner fällt manchmal täglich oder auch wöchentlich immer in den ersten 20 Minuten nachts nach Ende der Nachtabsenkung aus. Mit Reset wieder in Betrieb genommen. März 2015: Austausch der Kalibrier und Zündelektrode bringt wieder Abhilfe. Dezember 2015: Erneuter wiederholter Ausfall mit Fehlermeldung EB. Heizungsfachmann ist ratlos! Unser Problem ist, dass wir im Winter das Haus nicht mehr für mehrere Tage ohne Hilfe von Bekannten verlassen können, weil irgendjemand auf den Reset Knopf drücken muss, damit uns die Wasserleitungen nicht einfrieren. Kann man durch manuelles Kalibrieren das Abschalten des Brenners verhindern?