https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-AWO-E-201-A08-Fehler-50-Hinweis-10-im-Kaeltekreis/m-p/584390#M174111
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen
Hallo Matze1983,
die Meldung 5D bedeutet, dass die Überhitzung des Heißgases zu gering ist. Hier sollte einmal der Kältekreis, insbesondere das Expansionsventil geprüft werden.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen