Hallo Alex66,
wenn der Außentemperatursensor wieder diesen hohen Wert anzeigt, muss der Widerstandswert des Sensors geprüft werden. Es könnte allerdings auch sein, dass es ein Problem mit der VR20 Platine gibt. Diese wertet den Widerstandswert aus. Zudem gibt die VR20 auch die Drehzahl der Heizkreispumpe vor. Es könnte daher sein, dass durch den Defekt der VR20 die Meldung F4 zustande kommt.
Es kann natürlich auch sein, dass beide Meldungen nicht im Zusammenhang stehen und es aufgrund von Luft im System zur Fehlermeldung der Drehzahlregelung kommt. Lange rede kurzer Sinn: du musst dich an deinen Fachbetrieb wenden, damit er die Anlage vor Ort prüfen kann.
Beste Grüße °pa