Über den Elektro-Durchlauferhitzer sollte ein Notbetrieb möglich sein. Stell mal die folgenden Parameter ein:
7900: 1
7902: 1
6015: 1
7300: 0
7303: 12
200E: auf den hier eingestellten Wert wird im Heizkreis aufgeheizt (werkseitig 400 -> 40 °C)
Wenn dann noch eine Verriegelungsmeldung vorliegen sollte, die Anlage nach dem Umstellen der Parameter einmal ausschalten, kurz warten und wieder einschalten.
Viele Grüße Flo