Das MAG ist sicherlich nicht für den WW-Kreislauf, sondern eher für den Heizkreis. Und wenn der Druck im Selben auf 7 bar steigen würde, hätte längst das SV angesprochen. Natürlich sind die Druckschwankungen extrem, hab ich ja nicht bestritten. Es ist aber so, dass die Therme den WW-Wärmetauscher während der WW-Zeiten auf Temperatur hält.Und Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da der Wasserinhalt beim WW sehr gering ist, reichen hier kleinste Mengen aus. Im Normalfall würde diesen Druck das WW-Netz aufnehmen. Da hier aber sehr wahrscheinlich der Rückflussverhinderer hängt, dehnt sich das Wasser auch in den Kaltwasserbereich aus.Aber auch hier gibts kein Sicherheitsventil.(ist auch eher unüblich. Ausser, man hätte einen Speicher.) Wenn das Wasser im WT abkühlt, sinkt auch das Volumen, der Druck geht wieder auf Normalniveau. Der Brenner springt an, Wärmetauscher wird erhitzt, Druck steigt erneut.Usw. Mit dem Geräusch kann ich leider nichts anfangen. Ich höre nur ein Rauschen und Brummen.Aber kein Pfeifen.Allerdings leide ich seit Jahren an einem Tinnitus. Es wäre denkbar, dass das Geräusch genau in diesen Frequenzbereich fällt. Aber laut Abgasbericht lag mindestens bei einer Messung der CO2-Wert weit unterhalb von 8,5-9%.