Sehr geehrtes Viessmann-Technikteam, ich betreibe eine Viessmann Vitocal 200-S, Typ AWB-E-AC 201.D16, mit Vitotronic 200 WO1C. Meine Anlage verfügt über: HK1: Fußbodenheizung HK2: Gemischter Heizkreis mit Heizkörpern und Fußbodenheizung 400-Liter-Pufferspeicher, in Reihe im gemeinsamen Rücklauf eingebunden Keine hydraulische Weiche Aktuelle Parameter: 7000 = 6 7200 = 1 (lässt sich nicht dauerhaft auf 0 stellen) 7203 = 50 7209 = 40 701B = 0 Problembeschreibung: Bei Puffer-Soll 40 °C und Puffer-Ist 50 °C startet der Verdichter nicht, obwohl der Heizkreisvorlauf nur 22 °C beträgt und Wärmebedarf besteht. Bei einem kurzzeitigen Funktionstest wurde der bereits am gemeinsamen Heizkreisvorlauf montierte NTC-Fühler von F13 auf den Puffertemperaturfühlereingang F4 umgesteckt. Daraufhin starteten die Sekundärpumpe und anschließend der Verdichter. Die Vorlauftemperatur stieg von 22 °C auf 40 °C. Die grundsätzliche Funktion der Wärmeerzeugung wurde damit bestätigt. Ich bitte um schriftliche technische Klärung: Welches Anlagenschema (Parameter 7000) ist für diese Konfiguration mit zwei Heizkreisen und Rücklauf-Reihenpuffer vorgesehen? Wie kann die Pufferladefunktion (7200) bei dieser Konfiguration korrekt deaktiviert werden? Ist die Verwendung des gemeinsamen Vorlauffühlers am Eingang F4 zulässig? Welche Funktion und Einstellung muss Parameter 701B bei dieser Konfiguration haben? Welche Parameter und Fühlerpositionen sind für eine sichere, dauerhaft funktionierende Vorlauftemperaturregelung vorgesehen? Bitte teilen Sie mir möglichst die passende Viessmann-Hydraulikschemanummer und die zugehörige Regelungskonfiguration mit. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen