Jap,das ist hier nachteiliger. Heisst es doch,dass die Minimalleistung stolze 3,2 kW beträgt. Und wenn der Kreislauf erstmal aufgeheizt ist,wird nicht allzuviel abgenommen. Auf jeden Fall weniger,als die Therme liefert. Das führt zu einem kurzen Wärmestau,der Brenner geht aus. Jetzt wird die Wärmemenge langsam abgegeben,bis die Hysterese erreicht Ist- Brenner an. Hättest jetzt einen Raumthermostaten,würde dieser den Brenner solange abschalten,bis dieser eine Raum seine Soll- Temp. unterschreitet. Ein Raumfühler zeigt dir zwar die Temperatur,löst aber keine Reaktion aus. Er dient ja auch eher zur effektiven Einstellung der Therme. Und hier beginnt es,schwierig zu werden. Denn wenn du die Therme mit Heizkurve noch mehr drosselst,wird sich das Takten noch verstärken,da du ja an der Minimalleistung nichts ändern kannst. Man muss aber auch sagen,dass in der Übergangszeit so.ziemlich jede Gasheizung Takten wird. Ganz einfach deswegen,weil noch nicht soviel Leistung benötigt wird. Lass es draussen mal dauerhaft unter 5* C sein. Das Takten wird spürbar nachlassen.