Weshalb du diese Parameter nicht direkt an der Anlage einstellen kannst, kann ich dir nicht beantworten. In jedem Fall ist es so, dass dies immer mal wieder angepasst wurde. Bei den ersten Softwareversionen konnte kein Parameter direkt an der Anlage eingestellt werden.
Was den Parameter 2853 betrifft, so muss hier je nach Anlagenkonstellation geprüft werden, ob der externe Wärmeerzeuger ggf. zu schnell oder zu langsam hinzukommt. Daraufhin kann dieser Wert vom Auslieferzustand hin angepasst werden.
Viele Grüße Flo