Hallo Smokey, wie bereits geschrieben, kann man die Kesselwassertemperatur vom Kamin abfragen bzw. mit berücksichten, sodass der Vitodens bei ausreichend Wärme keine Anforderung bekommt und der Puffer über den Kamin geladen wird. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Solaranlage. Um dein Vorhaben zu Ende zu bringen, wird auf jeden Fall ein Solarmodul SM1 benötigt. Über Zwei Sensoren (Sensor 7 und 10 der SM1 NTC 10kOhm 7438702) wird dann eine Differenztemperatur zwischen Puffer und Kamin ermittelt. Um die Differenztemperaturregelung über den Vitodens zu steuern, muss die Codieradresse 20 zur erweiterten Regelfunktion auf 20:2 gestellt werden. Die Kesselkreispumpe vom Kamin zum Puffer wird auf Steckplatz 22 der SM1 angeschlossen, um die Wärme vom Kamin auch in den Puffer zu bringen. Um das ganze zu realisieren, setzt du dich am besten wieder mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Beste Grüße °pa