Vielen Dank für die Info. Das ist zwar nicht die Herstellnummer, aber zunächst reicht die Angabe erstmal aus. Über den Stecker 96 der Regelung, kannst du die Anlage extern sperren. Der Stecker 96 hat ein Potential von 230V. Wenn du die Anlage extern sperrst, musst du über die Codierungen noch vorgeben, wie die Pumpen sich verhalten sollen. Folgende Einstellungen sind durchzuführen: Codierungen ■ „4b:2“ in Gruppe „Allgemein“/1 ■ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe: Codieradresse „d6“ in Gruppe „Heizkreis“ (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb) ■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5E“ in Gruppe „Warmwasser“/3 Was die einzelnen Adressen bedeuten, kannst du der Montage- und Serviceanleitung entnehmen. Beste Grüße °be