Hallo kreyer23,
gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. In dem Moment schaltet sich dann auch die Umwälzpumpe aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3 2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3 2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4 2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4 2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1 2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2 2407.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 3 2408.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 4
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen