Guten Tag zusammen Ich betreibe eine Vitocal 300-G mit dem Kältemittel R‑410A und habe heute bei der Warmwasserbereitung (Zieltemperatur ca. 50 °C) einen Blick auf die Kältekreis-Infos geworfen. Dabei ist mir besonders die Heißgastemperatur von 88,8 °C aufgefallen. Ich frage mich, ob dieser Wert unter diesen Bedingungen normal bzw. unkritisch ist, oder ob er eventuell auf eine Störung oder schlechte Effizienz hindeutet. Hier ein Foto der aktuellen Anzeige: Kurz die wichtigsten Werte zusammengefasst: Heißgas: 88,8 °C Hochdruck: 35,6 bar, Kondensationstemperatur: 56,8 °C Sole-Eintritt: 11,5 °C, Sole-Austritt: 9,4 °C Überhitzung: 3,7 K Heizkreis-Ein-/Austritt: ca. 49,8–56,2 °C Solepumpe: 70 %, Heizkreispumpe: 60 % Die Anlage scheint ansonsten rund zu laufen – es gibt keine Fehlermeldungen oder auffällige Geräusche. Meine Frage: Sind diese Werte (insbesondere die Heißgastemperatur) im Normalbereich für diesen Betriebszustand? Oder wäre es empfehlenswert, etwas zu optimieren bzw. überprüfen zu lassen? Danke im Voraus für jede Rückmeldung! Freundliche Grüße Stefan