Hallo Zusammen, wir haben eine Viessmann Ölheizung mit folgenden Daten: Brenner: VBI Nr. 725035103552 Baujahr 1190 Regelung Viessmann Trimatic-MC Offenbar regelt die Heizung gar nicht. Die Regelung schaltet den Brenner bei ca. 68 Grad ein und heizt bis zum Abschalten des Brenners auf ca. 85 Grad hoch. Dabei spielt es scheinbar keine Rolle welche Kennlinie eingestellt ist. Die Kesseltemperaturwiderstände habe ich bei verschiedenen Temperaturen nachgemessen. Alle Messwerte liegen ziemlich genau auf der Kennlinie. Einschaltpunkt bei ca. 634 Ohm (68 bis 70 Grad) . Ausschaltpunkt bei ca. 653 Ohm (80 bis 85 Grad). Die Steilheit hatte ich dabei auf 0,8, die Parallelverschiebung auf -9. Die Außentemperaturwiderstände passen ebenfalls zur gemessenen Außentemperatur. Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hierzu hätte bevor wir die Regelung austauschen. Danke und Grüße