Hallo, die Überlegungen bezüglich der Parameter sind ok. Es gibt glaube ich eine Trinkwasser Verordnung für Mietobjekte, dass die Zirkulationspumpe nicht länger als 8h am Stück ausgeschaltet sein darf, wegen Stagnation. Daher finde ich nur wöchentlich etwas wenig, auch wenn die Verordnung für EFH nicht gilt. Das Thema Trinkwasser ist das eine. Das Taktverhalten der Fixed-Speed 222-G ist fast wichtiger Das solltest du ab Herbst beobachten. Lies dir aufmerksam diesen Beitrag durch https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/222g-mit-ueber-2k-Verdichterstarts-in-6-Monaten/m-p/493024#M135512 Du könntest auch mal ein Abnahme Protokoll erstellen. dort sieht man alle Einstellungen uns Statistiken der WP VG
... Mehr anzeigen