Es ist leider etwas schwer, anhand deiner Inforamtionen den Fehler einzugrenzen. Problem ist leider auch, dass man an dieser Anlage noch keine Störcodes auslesen kann. Aktuell vermute ich, dass das Problem eher in Richtung Brenner geht. Du schreibst, dass der Glühzünder getauscht wurde. Also ist hier kein Zündbrenner verbaut. Eine Überwachungselektrode ist demnach nicht vorhanden. Du solltest dich noch mal an den Fachbetrieb wenden, damit dieser die Gasdrücke noch mal überprüft. Vielleicht hat er ja eine Brenneransteuerung (Feuerungsautomat) die er testweise mal einsetzen kann. Sollte mit dem Brenner wirklich alles in Ordnung sein, müsste mal die Brennerschleife von der Regelung zur Brenneransteuerung durchgemessen werden. Wird allerdings auch wieder schwierig, da die Störung ja nur sporadisch auftritt. Beste Grüße °pa