Hallo Heinz! Ob das für AC normal ist kann ich dir nicht sagen, aber aus physikalischer Sicht ist das sicher nicht gut, da ein Heizwassertemperatur von nur 10°C zu einem deutlichen Kondensatanfall führt, wenn Sie die HK-Verteiler und Heizflächen erreichen. Hast du eine hydraulische Trennung oder einen Mischer der dieses verhindert? Eine Spreizung von 12-14K im HK klingt auch nicht normal für eine WP. Könnte es sein, dass die Sekundärpumpe (Umwälzpumpe) nicht mit genügend Leistung oder Vorlauf anläuft, d.h. nicht ca. 2 min vor dem Verdichter started bzw. nur mit 10-20% läuft? Gruß Gwyn