Hallo @Bindszus! Ich kann auch nur vorschlagen den Elektriker deines Vertrauens hinzuzuziehen. Die HBs haben häufig nur den "kleinen" Elektriker-Schein, so dass Sie die WP anschließen und einrichten dürfen. Seine Lösung wird sich daher auf diesen Fall beschränken. In diesem Fall musst du aber die Abstimmung der gesamten Anlage ran. Btw. ich hab mal in einer Mietswohnung mit zwei 24kW Durchlauferhitzern gewohnt die keine gegenseitige Sperre hatten, da die Zuleitungen und Sicherungen entsprechend dimmensioiert waren. Für deinen Fall reichen die 63A Hausanschlussleitungen mit einer entsprechenden Vorsicherung von 50A aber üblicher Weise auch aus. Kritisch wird es erst, wenn man die EV-Ladestation 22kW, den Durchlauferhitzer 24kW, und die Zusatzheiztung der WP (9kW) gleichzeitig in Betrieb nimmt. Gruß Gwyn