Hallo, ich fasse mal für mich zusammen. Du hast einen Buderus G115 (Niedertemperaturkessel) mit einer KO1B-Steuerung von Viessmann. Zu einem Kessel passend muss ein Codierstecker gesteckt werden, der diverse Betriebsparameter des Kessels festlegt. Hier mal ein Beispiel: Codiersteckertypen Dabei kannst Du auch die von Dir bemängelten Grundtemperaturen der Steuerung finden. Wenn Dein Kessel ein "Tiefsttemperaturkessel" wäre, könnte man ggf. einen anderen Codierstecker wählen. Interessant wäre, nach welchen Kriterien der HB den verwendeten Codierstecker gewählt hat, da ein Buderuskessel vorliegt. Ich wollte nur, dass Du den Hintergrund der Kesselcodierung verstehst und das sie richtig sein sollte. Die KO1B kann also nur tun, was die Codierung vorgibt und m. E. liegt kein Mangel der Steuerung vor..