Hallo Tom, vielen Dank für die Bilder. Auf diesen kann ich das von von dir beschriebene Verhalten genau sehen. Die Vitocal ist in der Warmwasserbereitung, was an der 100 (Ventil 100% Richtung Warmwasser) unter dem Umschaltventil zu erkennen ist. Der Verdichter geht nur selten und kurz in Betrieb, weil er die Wärme nicht abgeben kann. Die Sekundärtemperaturen liegen hier bei über 58°C und deine Wärmepumpe schafft maximal 60°C. Ursächlich dafür kann zum einen das Umschaltventil sein. Zum Beispiel bleibt es immer in Richtung Heizbetrieb stehen. Dies kannst du daran erkennen, dass es in deinem Haus nicht kalt wird. Zum anderen kann die Speicherladepumpe einen Defekt haben, welche die Wärme vom Plattenwärmetauscher in den Speicher bringen soll. Am Besten lässt du diese Punkte von deinem Heizungsfachbetrieb prüfen. Beste Grüße °fl