Hallo zusammen, bei mir läuft das KNX-Gateway inzwischen seit mehreren Wochen einwandfrei – ohne Probleme. Die Lösung war, die ältere ETS-Produktdatenbankversion 0.9 der Wago KNX-Klemme TP1 zu verwenden. Danach konnte ich die Datenpunkte problemlos in die ETS importieren, und die Klemme TP1 ließ sich ohne Schwierigkeiten programmieren. Erst nach dem Programmieren leuchten alle LEDs der Wago KNX-Klemme TP1 grün – alles funktioniert also wie gewünscht. Mit der ETS-Produktdatenbankversion 1.1 kommt es zu dem gennanten Fehler! @Flo_Schneider : Ich habe gesehen, dass dieses Problem mehrere User in anderen Beiträgen haben. Ggf. kannst Du meine Lösung in die anderen Beträge verlinken. Viele Grüße mark-e-polo