Hallo Tom1975,
wenn deine Anlage aus 2015 ist, wirst du sehr wahrscheinlich den WO1C-Regler haben. Ob Smart Grid bei deiner Wärmepumpe möglich ist, kannst du prüfen, indem du einmal die Codierebene aufrufst und prüfst, ob es dort die Gruppe Smart Grid gibt. Wenn ja, kannst du anschließend testen, ob du den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst. Damit wäre eine direkte Smart Grid Ansteuerung auf der Grundleiterplatte möglich. Wenn nein, geht es nur über die EA1 Erweiterung.
Sollte die Gruppe Smart Grid nicht zu sehen sein, kannst du noch die Gruppe Anlagendefinition aufrufen und dort den Parameter 7010 auf 1 stellen. Anschließend prüfst du, ob die Gruppe zu sehen ist. Die dabei auftretende Fehlermeldung kannst du ignorieren und den Parameter anschließend wieder zurückstellen. Dieser sagt nur aus, ob eine EA1 Erweiterung angeschlossen ist oder nicht.
Viele Grüße Flo