Wichtig ist dass der hydraulische Abgleich stimmt bevor Du final an die Kurve gehst. Also die am weitesten von der Heizung entfernten Räume sollten auf 9 stehen, am Ventil hinter dem Thermostat. Und diese Räume sollten dann gerade so die eingestellte Vorlauftemperatur brauchen um die Räume auf z.B. 21 Grad zu beheizen. Dann stellst Du die anderen Räume entsprechend ein, die als erstes im System auf 1 oder 2 usw. Normal macht das der HB nach dem Umbau. Aber das wird meist berechnet und passt nicht immer zur Realität. Die Thermostate kannst erstmal abschrauben und zur Seite legen. Räume die wärmer werden am Ventil etwas runter regeln. Erst wenn das so gut als möglich passt kannst Du mit den Thermostaten die Räume welche kühler sein sollen runter regeln. Ohne geschlossene Türen wird das natürlich schwierig. Das ganze dauert mindestens einen Winter, ich habe zwei gebraucht, einzelne Heizkörper die zu warm werden kann man hinterher immer noch nachstellen, hab ich gerade gestern noch gemacht, dort war es zu kühl. Ich habe mir auch ein Infrarotthermometer besorgt, damit kann man halbwegs kontrollieren was im Vorlauf rein geht und danach wieder raus. Die Spreizung sollte halbwegs mit dem gesamten System passen. Schön ist es wenn draußen gleichbleibende Kälte herrscht, man muss jede Veränderung an den Heizkörpern ein bis drei Tage beobachten. Letztlich geht es darum dass man mit der niedrigsten Vorlauftemperatur alle Räume gerade so warm bekommt. Außer man hat zu viel Geld übrig, dann kann man sich den Aufwand sparen.