Hallo, welcher Volumenstrom stellt sich bei welcher Pumpeneinstellung ein, wenn alle Thermostatventile vollständig geöffnet sind? Grundsätzlich würde ich die Regelung ausschließlich über die optimal eingestellte Vorlauftemperatur vornehmen. Die Thermostatventile würde ich entfernen; die Feinabstimmung der einzelnen Räume sollte über einen hydraulischen Abgleich erfolgen. Idealerweise sollte die Heizungsanlage automatisch abschalten, wenn sich die Räume z. B. durch Sonneneinstrahlung durch die Fenster überhitzen. Eine Regelung über Thermostatventile, die in solchen Fällen schließen, wodurch aber der Mindestdurchfluss unterschritten wird, so dass die Anlage mit einer Störmeldung abschaltet, ist aus technischer Sicht eine Fehlkonstruktion. Ein Überströmventil könnte da Abhilfe schaffen, wodurch die Anlage dann aber zu takten beginnt.