Hallo Benjamin, Das Problem ist jetzt inzwischen auch gelöst. Es war allerdings noch etwas komplexer und seit gestern läuft die Regelung auch komplett korrekt. Problem bei der Funkbasis B war, dass diese erst in der Vitocaldens angemeldet werden musste, was aber weder aus den technischen Unterlagen hervorging, noch an bei eurer Hotline bekannt war. Erst der Techniker, der hier vor Ort war, hat das lösen können. Danach funktionierte die Regelung mit der Vitocomfort allerdings gar nicht mehr und erst blieben die Heizkörper kalt und nach nachträglicher Anmeldung der Heizkreise an den Thermostaten dann lag die Durchschnittstemperatur permanent bei 27° in den Zimmern. 🙂 Das Problem konnte auch von dem Kollegen durch Aufschaltung in die Vitokomfort nur gelost werden, indem er alle Räume nach Sicherung gelöscht hat und neu auf die Anlage zurück gespielt hat. Danach haben die Thermostate auch wieder so reagiert, wie sie sollten, nachdem wir alle noch einmal abgenommen haben, die Batterie herausgenommen und eine neue Adaptionsfahrt gestartet haben. Übrigens: Das Problem mit den nicht verlöschenden LED nach der Adaptionsfahrt hatte seine Ursache in neueren Ventilen an drei Heitkörpern, die bereits keinen Adapter mehr benötigten, aber dennoch einen bekommen hatten. Nach Entfernung ist jetzt alles bestens. Möchten dem Team an dieser Stelle auch noch einmal danken. Es war zwar alles etwas aufwändiger und hat etwas gedauert, aber alle Beteiligten haben immer sehr schnell versucht die Probleme lösen. Wünsche noch ein schönes Wochenende! Viele Grüße Ingo