Hallo Baumi28,
der notwendige Volumenstrom richtet sich immer danach, wie hoch die Leistung der Wärmepumpe ist. Da sie modulierend arbeitet, kann dies variieren. Wurde denn bei der Planung des Anlagentauschs geprüft, ob die Sondenbohrung für die neue modulierende Wärmepumpe ausreichend ist? Meine Vermutung geht dahin, dass diese eventuell nicht ausreichend ist. Bei modulierenden Wärmepumpen wird für die Auslegung die maximale Kälteleistung bei B0/W35 angenommen. Daher sollte dies einmal geprüft werden.
Was die Pumpe betrifft, wie hoch ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf? Wenn dieser nicht größer als 5K ist (in der Regel kleiner), dann ist der Volumenstrom primärseitig ausreichend.
Viele Grüße Flo