Besitze Vitocal 242 um Verbund mit Pufferspeicher und ext. Wärmequelle ( ohne autom. Zuschaltung ). Heizung ist neu in Betrieb. Noch keine Raumthermostaten verbaut, aber vorgesehen. Solltemperatur eingestellt auf 24 °C, gefilterte Aussentemperatur 6 °C. Sehr flache Heizkennlinie ( 0,6 K Gradient, 0 K Offset ). Trotz Erhöhung der Wunsch-Raumtemperatur auf bis zu 28 °C bleibt Vorlauftemperatur bei 25°C. Dadurch keine Heizleistung im Haus und Isttemperatur verharrt auf 17 °C. Trotz Erhöhung der Sollvorgabe weit über den Istwert keine Erhöhung der Vorlauftemperatur erfolgt? mögl. Ursachen: * Hysterese (sollte bei 3 K sein ) * Einfluss irgendeines Intergrators ( stehen alle Timer bisher auf 0 ) * Parameter maximale Vorlauftemperatur ( steht auf 35°C ) Wie man hieran erkennen kann, bin ich gerade in der Phase der Inbetriebnahme und der Variation möglicher Parameter. Ich kann aber die Einflüsse jener noch nicht abschätzen. FRAGE: Woran kann man an einer Viessmann Regelung genau ablesen, welche Ursachen/Systemzustände zu Schalthandlungen geführt haben? Das Log sagt nur den Zeitpunkt aber nicht den Grund!