Hallo, ich habe eine Viessmann-Gastherme Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW (Seriennr. 7956226328774129). Seit einigen Tagen kommt die Vorlauftemperatur nicht mehr über 40 °C (als maximale V...
...on einem Azubi gereinigt (>1,5 h). Es wurde nichts neu eingestellt, ausgetauscht o.ä. - nur gründlich gereinigt! Seitdem ist dieses Symptom bisher nicht mehr aufgetreten. Wie lässt sich das erklären?
Therme: Vitodens 200 7382521101487106 Haus: 150 qm Therme geht nach erfolgreicher Startphase für den Heizkreis nicht in Modulation. (Modulation für Brauchwassererwärmung i.O.) A...
Hallo, schaut euch mal den Verlauf an. Die Therme moduliert NIE unter 54% Brennerleistung. Die Daten lese ich aus der Optolink Schnittstelle aus. Und die 54% entsprechen immer einen Verbrauch von c...
Hallo, meine Vitodens 200 WB 2 moduliert zur Zeit nicht richtig. Sie heizt bis 41 Grad Kesseltemperatur hoch ( Außentemperatur 2 ° ), schaltet dann den Brenner aus und die Temperatur fällt dann a...
...armwasser haben, über 60 grad. habe die Therme beabachtet und festgestellt, dass die Therme die angeforderte Vorlauftemperatur nicht anpasst. Die Therme ist an einem Puffer 800L angeschlossen und hat 4-1...
...essel nicht unter 55% moduliert laut Vicare App. Hab zum Test mehrmals alle TV voll aufgedreht damit sie die Hitze weg bekommt. Verhalten Startet mit 100% fällt nach ein paar Sekunden auf 97% und n...
Hallo Community, ich habe ein Vitodens 100 W er moduliertnicht weder im Trinkwasser noch im Heizungsbetrieb. Folgende Komponenten sind schon getauscht worden: MAG, Regelung, Wärmetauscher. Trotz d...
Unsere neue Heizung (Mai 2023, Vitodens 330 W/333-F/343-F) zeigt heute ein merkwürdiges Verhalten. Werte: Außentemperatur 5 Grad Sollwert Vorlauf 40 Grad Volumenstrom 340 l/h H...