1. meine heizung erreicht nicht die am vitotrol eingstellte temperatur. 2. haeufiger brennerstart. die kesseltemperatur steigt in 20 sec auf 59 grad an,faellt nach abschaltung sofort wieder ab. 3. starke fliessgeraeusche an den thermostaten . gruss g.cordts
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Im Moment bestimmt das Taktverhalten die Raumtemperatur: Wegen der sehr kurzen Brennerlaufzeit kommt nicht ausreichend Wärme in die Räume, und das Gerät kommt nicht in den normalen Regelbereich.
Wie sind die Thermostatventile aktuell eingestellt?
Welches Gerät hast du (Typ und Leistungsbereich oder Herstellnummer, siehe Typenschild), und was wird damit beheizt (Wohnung, EFH, MFH..., Neubau/Altbau, ungefähre beheizte Fläche)?
Welche Soll-Raumtemperatur und welche Heizkennlinie (Neigung, Niveau) sind eingestellt?
Drehe bitte alle Thermostatventile ganz auf. Wie lange läuft der Brenner jetzt am Stück? Falls erheblich länger, lasse die Anlage ein paar Stunden so laufen und beobachte, welche Raumtemperatur dabei erreicht wird.
Hallo,
ich vermute mal, dass die Heizkurve viel zu hoch eingestellt ist und die TV schließen. Daher die Heizkurve mal senken. Wenn die Anlage mit Raumaufschaltung laufen soll, muss dies codiert werden. Siehe Serviceanleitung.
Gruß
Heizing
Im Moment bestimmt das Taktverhalten die Raumtemperatur: Wegen der sehr kurzen Brennerlaufzeit kommt nicht ausreichend Wärme in die Räume, und das Gerät kommt nicht in den normalen Regelbereich.
Wie sind die Thermostatventile aktuell eingestellt?
Welches Gerät hast du (Typ und Leistungsbereich oder Herstellnummer, siehe Typenschild), und was wird damit beheizt (Wohnung, EFH, MFH..., Neubau/Altbau, ungefähre beheizte Fläche)?
Welche Soll-Raumtemperatur und welche Heizkennlinie (Neigung, Niveau) sind eingestellt?
Drehe bitte alle Thermostatventile ganz auf. Wie lange läuft der Brenner jetzt am Stück? Falls erheblich länger, lasse die Anlage ein paar Stunden so laufen und beobachte, welche Raumtemperatur dabei erreicht wird.