Wird vom WVF-Modul eine Kesselleistung von 50% angefordert (Schichtladung) und ist die Kesseltemperatur > 72°C und sind seit dem Anheizende (Übergang in den Modulationsbetrieb) 45 Minuten vergangen, geht der Kessel in den Betriebszustand "7".
Der Kessel wird langsam (in ca. 17 min.) von 100% auf 50% Kesselleistung zurückgeregelt und bleibt anschließend auf dieser Leistung. Die Kesselkreispumpe wird so angesteuert, dass die Kesseltemperatur auf ca. 80°C gehalten wird.