Hallo,
die Frage bezieht sich auf: Anlage Viessmann Vitodens 200 (WB2A), Steuerung VDensHO1 (20C2).
Mit einem Viessmann Optolink-Adapter lese ich seit langem erfolgreich einige Daten aus,
allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, den Code zu finden, der eine Störung ausgibt.
Da die Anlage selten in eine Störung läuft, ist das etwas schwierig zum Ausprobieren.
Bisher erfolglose Versuche waren die folgenden Adressen:
POLL, 0A82, 1ByteU
POLL, 0883, 1ByteU
POLL, 0847, 1ByteU
Kennt jemand die Adressen zum Auslesen der Information, ob die Steuerung in einer Störung ist oder nicht oder hat ein Datenblatt zu der Steuerung?
Vielen Dank,
Carsten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Carsten,
gemäß der Datenpunkt XML Datei aus der Vitosoft-Demo-Version, die ich mir mal heruntergeladen hatte,
sind die letzten 20 Fehler bei der 20C2 auf folgenden Adressen
VG Michael
;FehlerHisFA01~0x7590;FehlerHisFA02~0x7599;FehlerHisFA03~0x75A2;FehlerHisFA04~0x75AB;FehlerHisFA05~0x75B4;FehlerHisFA06~0x75BD;FehlerHisFA07~0x75C6;FehlerHisFA08~0x75CF;FehlerHisFA09~0x75D8;FehlerHisFA10~0x75E1;FehlerHisFA11~0x75EA;FehlerHisFA12~0x75F3;FehlerHisFA13~0x75FC;FehlerHisFA14~0x7605;FehlerHisFA15~0x760E;FehlerHisFA16~0x7617;FehlerHisFA17~0x7620;FehlerHisFA18~0x7629;FehlerHisFA19~0x7632;FehlerHisFA20~0x763B;
Hallo Carsten,
gemäß der Datenpunkt XML Datei aus der Vitosoft-Demo-Version, die ich mir mal heruntergeladen hatte,
sind die letzten 20 Fehler bei der 20C2 auf folgenden Adressen
VG Michael
;FehlerHisFA01~0x7590;FehlerHisFA02~0x7599;FehlerHisFA03~0x75A2;FehlerHisFA04~0x75AB;FehlerHisFA05~0x75B4;FehlerHisFA06~0x75BD;FehlerHisFA07~0x75C6;FehlerHisFA08~0x75CF;FehlerHisFA09~0x75D8;FehlerHisFA10~0x75E1;FehlerHisFA11~0x75EA;FehlerHisFA12~0x75F3;FehlerHisFA13~0x75FC;FehlerHisFA14~0x7605;FehlerHisFA15~0x760E;FehlerHisFA16~0x7617;FehlerHisFA17~0x7620;FehlerHisFA18~0x7629;FehlerHisFA19~0x7632;FehlerHisFA20~0x763B;
Besten Dank!
Ich denke nicht, dass ich es damit hinbekomme rauszufinden, ob das Ding aktuell in einer Störung ist.
- Das könnte durch Vergleich gehen, wenn der aktuelle Fehlercode ein anderer als beim letzten Mal ist.
- Wenn es aber immer der gleiche Fehlercode ist, dann ändert sich ja nichts beim Auslesen und Vergleich mit dem letzten Zustand.
Es müsste doch eine Adresse geben, die 0 oder 1 liefert, je nachdem ob Störung nein oder ja?