Russflockenbildung an der Staubscheibe

Hallo,

 

was ist die Ursache für eine Russflockenbildung an der Stauscheibe?

 

Habe eine  Viessmann-uniferral Ölheizung 22 KW.

 

Gruß

 

Franz

 

 

20140913_div. Bilder Handy 024.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Franz,

 

hier kann ich mich Franky's Kommentar nur anschließen. Die Einstellungen des Brenners sollten durch einen Fachmann kontrolliert werden.

Kurz gesagt, es sollte eine Wartung durchgeführt werden.

 

Hier findest du Fachpartner vor Ort:

http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html

 

Beste Grüße °jo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Wie sehen die Einstellwerte des Kessels aus ? Über eine Abgasprüfung denke ich da vor allem an den CO2-Wert und die ppm-Anteile. Wie sieht der Rest des Brennerraumes aus ?
Und nicht zuletzt kann auch eine verschlissene/falsche Öldüse dafür verantwortlich zeichnen.

Hallo Franz,

 

hier kann ich mich Franky's Kommentar nur anschließen. Die Einstellungen des Brenners sollten durch einen Fachmann kontrolliert werden.

Kurz gesagt, es sollte eine Wartung durchgeführt werden.

 

Hier findest du Fachpartner vor Ort:

http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html

 

Beste Grüße °jo

 

Top-Lösungsautoren

Du interessierst dich für unsere neuesten Lösungen und Technologien?

Verpasse nicht unsere Videos auf unserem YouTube-Kanal @ViessmannClimateSolutionsDE! Tauche ein in die Welt der innovativen Heizungs- und Klimasysteme und entdecke, wie wir die Zukunft der Energiegestaltung prägt.

Zum YouTube-Kanal

× Fenster schließen.