abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kesseltemperatur/Vorlauftemperatur

Hallo, bei meinem Vitolaplus beträgt die Kesseltemperatur 56°, der Vorlauf nur 40°. In der Wohnung ist es zu kalt. Woran kann das liegen? (im Juli wurden verstellbare Heimeier-Ventile u. neue Thermostatköpfe eingebaut. Die Einstellung der Ventile nach geschätzter Radiatorengröße soll hydr. Abgleich ersetzen.

Danke.

1 ANTWORT 1

Ist ein Mischer eingebaut ? Wenn es zu kalt ist, muss im Mischerkreis die Raumsolltemp angehoben bzw. die Heizkurve angepasst werden. Möglicherweise sind auch an den Thermostatventilen falsche Vorwerte eingestellt. Sprich, ein zu geringer Durchlauf.

Unter Umständen ist auch der Aussenfühler an einer ungünstigen Stelle und zeigt der Heizung abweichende Aussentemps an.

Top-Lösungsautoren