Bisher hab ich diese nicht gebraucht, da die Solaranlage genügent Warmwasser produziert hat. Nun sollte die Heizung doch einspringen und den Speicher wieder auf Temperatur bringen. Eingestellt ist ein WW-Temperatur von 50 grad. Heute habe ich als erstes mal eine Diagnose des Warmwassers durchgeführt und zu meiner Überraschung fand ich folgende Einstellungen WW-Temperaturen Soll : 5 Grad und IST 43 Grad
Ich habe dann die WW-Temperatur auf 52 Grad gestellt und siehe da plötzlich sprang die Ladepumpe an und der Brenner und der Speicher wurde geladen. neuerliche Überprüfung der Diagnose Einstellungen WW-Temperaturen: Soll 48 Grad IST 51 Grad
Wie kann so etwas sein, die Anlage läuft jetzt seit dem 23.Juni 2016
Gelöst! Gehe zu Lösung.