Hallo,
hatte jemand schon mal den Fehler:
BUS-Fehler
Keine Verbindung zum Frequenzumformer 2
bei einem Köb Pyromat Dyn 45kW mit Ecotronic Regelung?
Stecker alle kontrolliert, Leitungen soweit unbeschädigt. Wo ist dieser Frequenzumformer überhaupt verbaut?
Kann der Überbrückt werden? Nur das Saugzuggebläse ist Regelbar, läuft aber bei Scheitholz (Hackschnitzelschnecke ist nicht verbaut) immer auf 100%.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Guten Tag,
konnte Ihnen geholfen werden ? Weil ich nun das gleiche Problem habe, Gruß Julian.
Hallo.
Ja, mir konnte geholfen werden. Der Pyromat Dyn 45 hat diesen Frequenzumformer 2 gar nicht verbaut. Erst die größeren haben den.
Die Steuerung ist aber die gleiche.
Fehlerursache ist Stromausfall bei leerer Stützbatterie. Dadurch werden alle Einstellungen vergessen.
Fehlerbehebung: Neue Batterie besorgen und das ganze Gerät wieder in den Werkszustand versetzen. Danach müssen Zeiten und Temperaturen neu eingestellt werden! Das ist kein Hexenwerk, dauert halt etwas.
Die Tastenkombination dazu weiß ich leider nicht mehr auswendig 😞
Mich hat damals ein kundiger Händler von gebrauchtteilen telefonisch durch den Vorgang begleitet.
Leider weiß ich dessen Firma auch nicht mehr. Etwas suche im Internet mit köb ersatzteilen sollte aber kungige Personen finden helfen.
Würde mich freuen zu hören, wenn Dir (durch mich und dann andere) geholfen werden konnte.