Fehlercode Solarregelung 9E . Tritt immer bei Sonnenschein auf und lässt sich quittieren.

Fehler tritt immer bei Sonnenschein auf und lässt aber quittieren, kommt bei anhaltendem Sonnenschein wieder. Solarpumpe für rosa Solarflüssigkeit läuft jedoch. Was bedeutet Solarregelung 9E ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Diese Anlage ist wartungsbedürftig.

Vermutlich durch unpassenden Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sowie  des Anlagendruckes  hat sich im Kollektor  ein Luftpolster gebildet.

Es findet kein  ausreichender Transport des Fluids mehr statt. Demzufolge  kommt  es bei Sonneneinstrahlung zum genannten Fehler.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Diese Anlage ist wartungsbedürftig.

Vermutlich durch unpassenden Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sowie  des Anlagendruckes  hat sich im Kollektor  ein Luftpolster gebildet.

Es findet kein  ausreichender Transport des Fluids mehr statt. Demzufolge  kommt  es bei Sonneneinstrahlung zum genannten Fehler.