Hallo, ich habe den Erweiterungssatz 7301062 zur Wandmontage.

Der angeschlossene Mischermotor läuft nicht mehr.

Im Erweiterungssatz sehe ich die drei grünen LED`s neben dem Drehschalter S1 alle gleichzeitig blinken.

Ist das normal ? Was kann die Ursache sein ?

1 ANTWORT 1

Hallo @AK56 

 

Die LED befindet sich nur in der Mitte; die Lichter links und rechts sind Reflexionen.
Dass die LED blinkt, ist normal, da dies die KM-Bus-Kommunikation mit dem Wärmeerzeuger anzeigt.
Sie können die Funktion des Motorantriebs über den Aktorentest an der Regelung des Wärmeerzeugers überprüfen.
Die Spannungen lassen sich am Stecker 52 messen.
Das Problem könnte am Antriebsmotor selbst liegen.

 

VG