Alarm 016 Vitolig 300

Guten Abend! Seit 2 Tagen haben wir Alarm 016 - Saugzuggebläse defekt. Haben heute (über Fa. Scriba in Fkb. besorgen lassen) bereits ein neues eingebaut - ohne Erfolg. Der Motor sprang ganz kurz an, um dann gleich wieder Alarm auszulösen. Wie können wir weiter vorgehen?
1 ANTWORT 1

Hallo bimota-Skandi,

in diesem Fall sollte eine Spannungsmessung durchgeführt werden. Steht diese konstant an? Wurden bereits die Verbindungsleitungen und Steckkontakte auf einen Wackelkontakt oder eine Beschädigung geprüft? Ansonsten kann auch ein Platinenschaden nicht ausgeschlossen werden.

Beste Grüße °sr