Vitosolic 100 SD1 - Puffertemperatur 90 °C.
Ich habe Anlagenschema 1, d.h. 2 Tempsensoren am Kollektor und im Speicher.
S SL=60 °C, DT E=8.0 K, DT A=4,0 K
Wie kann ich verhindern, dass der Pufferspeicher auf 90 °C lädt?
(Dann blinkt das Warndreieck)
Sämtlichen anderen Funktionen zum Nachkühlen usw. sind auf OFF.
Einen Tmax_Speicher Parameter gibt es nicht.
Danke für Eure Hilfe
Hallo,
dann solltest du den Wärmetransport aus dem Speicher erhöhen.
-Nächtliche Kollektor Kühlung in der Vitosolic erhöhen
-Regentonne mit WW auffüllen (kein Spass)
-WW-Zirkulationspumpe an solchen Hitze Tagen, unter Tags, auf Dauerbetrieb stellen.
VG
Danke für den Beitrag.
Die nächtliche Kollektorkühlung habe ich derzeit auf off.
Kann ich diese abhängig von der Pufferspeichertemperatur einstellen?
Nochmals zu meiner ursprünglichen Frage (90°C):
Kann ich irgendwie einstellen, dass ab ca. 75 °C Pufferspeichertemperatur die Solarpumpe ausschaltet? Die Pumpe schaltet an heißen Tagen sowieso bei 90°C ab; 75°C wäre für meinen Speicher schonender.
siehe Anleitung:
>>ann ich irgendwie einstellen, dass ab ca. 75 °C Pufferspeichertemperatur die Solarpumpe ausschaltet?
Kollektorkühlfunktion
Bei Erreichen der eingestellten Speicher-Solltemperatur „S SL“ wird die Solarkreispumpe ausgeschaltet
>> wäre für meinen Speicher schonender.
dafür ist der Frostschutz einer höheren Belastung ausgesetzt und muss öfter gewechselt werden.