abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Stagnationszeit-Reduzierung

guten tag,

codierebene 2, Solar Gruppe 4: hier ist Adresse 0A ab Werk auf 5 festgelegt worden.

FRAGE:

ist es folgenlos / unproblematisch / ungefährlich, auf zB 35 zu gehen? gibts da probleme?

Könnte eine Erklärung dieser Änderung gegeben werden? (=was genau passiert, wenn nicht mehr 5, sondern 35 eingestellt sind?)

Zweck: Stagnationszeit wird reduziert. 

 Danke!!

 

 

Angaben zur Anlage:

Solar-Divicon SM1

vitodens 200-W

4 Flachkollektoren Vitosol-F

Heizungs- und Trinkwasserunterstützung

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo wattie,

an der Adresse 0A solltest du eigentlich nichts ändern. Diese ist für das verwendete Solarmedium in Verbindung mit einer Speicher-Solltemperatur von 60°C festgelegt. Was du machen könntest, um die Stagnationszeiten zu reduzieren, ist die Speicher-Solltemperatur für Solar zu erhöhen. Deine Anlage sollte jedoch grundsätzlich mal überprüft werden, ob die verbaute Kollektorfläche auch zum Speichervolumen und dem Wärmebedarf passt.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo wattie,

an der Adresse 0A solltest du eigentlich nichts ändern. Diese ist für das verwendete Solarmedium in Verbindung mit einer Speicher-Solltemperatur von 60°C festgelegt. Was du machen könntest, um die Stagnationszeiten zu reduzieren, ist die Speicher-Solltemperatur für Solar zu erhöhen. Deine Anlage sollte jedoch grundsätzlich mal überprüft werden, ob die verbaute Kollektorfläche auch zum Speichervolumen und dem Wärmebedarf passt.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren