Hallo zusammen,
nach einem Wasserschaden wurden Teile unserer Wasserleitung neu verlegt. Im Zuge der Arbeiten hat sich Patina in den Rohren gelöst und diese sollte ausgespült werden.
Dabei fiel auf, dass im 1. OG Bad, dass Warmwasser nur schwallend austrat.
Nun habe ich bedenken, dass dieses Verhalten (mit entsprechenden Leitungsgeräuschen) nicht gut für die alten, verbliebenen Leitungen im OG ist.
In den anderen Geschossen, EG und Keller, tritt dieses Verhalten nicht auf.
Leider habe ich noch keine passgenaue Anleitung für meine Vitocell 100-V gefunden, die mir die Anschlüsse erklärt. Die komplette Heizungsanlage ist 2018 neu eingebaut worden.
Nun zu meinen Fragen. (Schematische Darstellung im beigefügten pdf)
Kann mir jemand sagen, was Anschluss 1 für eine Leitung ist? Wird diese über Absperrventil geschlossen, fließ im ganzen Haus kein Warmwasser aus der Leitung.
Wird Leitung 2 geschlossen, fließt Warmwasser und es gibt keinen „schwallenden“ Ausfluss im 1. OG.
Kann man das in Griff bekommen, so dass trotzdem Warmwasser zu den gewünschten Zeiten über die Zirkulationspumpe zur Verfügung steht und auch mal nur Heißwasser ohne Probleme entnommen werden kann?
Dass Problem ist weniger im Mischbetrieb, also normales Duschen oder Händewaschen, aber wenn ausschließlich das Heißwasser aufgedreht ist.
Und die Sorgen, die alten Leitungen könnten Schaden nehmen.
Vitocell 100-V CVA lt. Aufkleber
Anschluss 1 ist der Warmwasseraustritt vom Speicher. Wenn das WW mal stärker und mal weniger an der Armatur Austritt,kann man davon ausgehen,dass sich entweder Luft im Speicher befindet oder aber die Zirkuleitung nicht entlüftet wurde .
Beim Einbau der Zirkupumpe ist unbedingt auf die Fließrichtung zu achten . Die Zirkupumpe muss zum Speicher hin,, drücken,,.
In einer Pumpenverschraubung ist ein Rückflussverhinderer verbaut. Ist der auf der falschen Seite,funktioniert die Zirkulation gar nicht
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Fließrichtung der Zirkulationspumpe zeigt "in" den Speicher, sollte also passen.
Die Zirkulationspumpe wurde auch schon mehrfach über die eigene Entlüftungsfunktion entlüftet.
Auf welche Art und Weise würde ich denn evtl. vorhandene Luft entweichen lassen können? Sowohl im Speicher, als auch in der Leitung? Über alle Wasserhähne öffnen haben wir es schon probiert.
Hier kommt es drauf an, wie die Zirkuleitung mit der WW-Leitung verbunden ist. Im Normalfall zweigt die Zirkuleitung unterhalb von der letzten Entnahmestelle ab. Hier wäre die Entlüftung über diese Armatur möglich.
Wenn bei der Einbindung aber ein Fehler gemacht wurde und die Leitung oberhalb der letzten Entnahmestelle eingebunden wurde, kannst nur die Zirkupumpe abmontieren und über den offenen Anschluss im Keller entlüften.